登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:使用USS通讯控制西门子变频器的方法[原创]

点击:38582 回复:64

西门子的变频器,其通讯功能很好。USS协议简单、有效。通讯效率高。一次通讯,可以完全控制变频器的各种要求,同时也读上变频器当前的状态。我用S7-200的P0或P1口,对变频器进行USS通讯控制。节约了大量PLC的I/O点,包括A/D,D/A模块。为了提高工作效率,自己编了几个库程序。抱着共同提高的目的,我将我编的一个调试程序:FOUDY_USS_P1.mwp,两个库程序:foudy_pzd6_p0.mwl,foudy_pzd6_p1.mwl,以及使用说明等,上传给大家。有什么技术问题,可以交流。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
04-04-30 11:40
200本身就有USS协议库程序呀.
04-04-30 14:07
谢谢,我下载看看。
04-04-30 14:38
你用的s7_200编程软件是什么版本的我用Micro_Win 3.1.2 升级版都打不开?
04-05-01 10:28
我用的是Micro_Win 3.2_SP1,西门子的USS库程序,不知你们用过没有?那个程序,我无法对变频器动态切换PID。只能作为标准通讯。更何况,程序太大。有什么问题,大家可以探讨。以利提高编程水平。
04-05-03 19:29
大公无私。谢谢。
04-05-05 01:15
请教:300和400CPU支持uss协议吗?如果用PC怎样通过USS协议控制电机?谢谢了。
04-05-05 17:44
再请教楼主,USS协议如果控制多台电机作生产线的同步速度控制.生产线的速度是连续变化的,USS通讯的速度能满足速度给定的要求吗?
04-05-06 18:01
请问下,你那个程序能够调试PC机与变频器的通讯呢???
04-05-07 11:00
300和400CPU支持uss协议,不过好像要加340通讯模块。USS通讯,实际上就是RS485通讯。只要有485的通讯口的主机,都能与变频器通讯。关键是对变频器发送数据的格式要正确。尤其是用PC机,西门子的PLC,变频器等的字,其低字节是高位数据,高字节是低位数据。与PC机不一致!
至于速度是连续变化,USS通讯是有一定的误差。通讯只能一个一个的发,若有10个变频器,以19.2的波特率,一个变频器大约要40-50MS,一圈下来,要差近半秒时间。这要看你系统对精度控制的要求了。要是用速度同步+变频器的PID微调。问题不大。
04-05-08 12:10

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯