主题:新手求欧姆龙PLC梯形图及指令一开关0000按一次
点击:2446 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
水上人间
新手求欧姆龙PLC梯形图及指令按开关0000延时10秒OUT 201,再按0000延时10秒断开201
谢谢
08-06-10 10:23
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这个用一个计数器+2个定时器可以完成;
08-06-10 10:58
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
@LD 0.00
ANDNOT W0.00
@LD 0.00
NOT(520)
AND W0.00
ORLD
OUT W0.00
LD W0.00
TIM 0000 #100
LD T0000
OR 200.00
ANDNOT T0001
OUT 200.00
LDNOT W0.00
AND 200.00
TIM 0001 #100
以上!
08-06-10 11:15
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
為方便模擬,使用CJ1M類型的PLC,如果您使用CPM2A,只要略為修改一下觸點名就可以。
以上!
08-06-10 11:16
4楼
编辑
引用
管理
水上人间
非常感谢
08-06-10 11:48
5楼
编辑
引用
管理
水上人间
请问@LD 以及W0.00的意思
谢谢
08-06-10 11:52
6楼
编辑
引用
管理
水上人间
请问NOT(520)的意思
谢谢
08-06-10 11:55