主题:请教各位!1500T注塑机(功率216KW),用多大的电缆才能满足啊
点击:5020 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
gtskyahoomsn
请教各位!急
我们公司新增一台1500T注塑机(功率216KW),距离低压电房有260米,请教各位用多大的电缆才能满足啊?怎么计算?
有人说用3*185+2*95的电缆,但是又怕距离太远(260米),电压降太大真正电压到注塑机没有380V。
敬请各位老大帮帮忙,谢谢啦!
最后修改:
2008-6-3 14:02:32
08-06-03 11:48
1楼
编辑
引用
管理
gtskyahoomsn
给位老大们帮帮忙好吗!!!!!!!!!!!!!
08-06-03 13:56
2楼
编辑
引用
管理
yddmt
3*150 两条铜电缆
08-06-08 10:26
3楼
编辑
引用
管理
yanxingxue
216kw,430A直埋选YJV3*240+120的就可以了,穿保护管还要选大的,还要考虑压降哦