主题:日光灯在开的时候为什么会闪个不停,就是不能亮
点击:17181 回复:51
10楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
日光灯管内的氖气被分离,用久后氖气稀少--------这种情况很少见。象楼主所说的故障:日光灯在开的时候为什么会闪个不停,就是不能亮。一般是因为:启辉器内部的小电容短路所制。
04-05-03 00:13
11楼
编辑
引用
管理
litianxi
引用
迷路者
在 2004-4-28 9:16:00 发言
【内容省略】
首先,本人不是大姐,而是喜欢大姐。
其次,日光灯长时间使用后,灯丝上的电子粉不断粘附在灯管两端,使得灯管两端变黑。这样,日光灯内导通时的电子数量减少,造成灯管管压上升。当管压高到启辉器的启辉电压时,就回出现楼主说的那种现象。
04-05-06 11:07
12楼
编辑
引用
管理
niugang
不知大家试过没有?如果将零、火线(当然经过镇流器)接灯管的同一端接线拄上,另一端接启辉器,情况如何?
04-05-17 20:45
13楼
编辑
引用
管理
gj9752
接零、火线一边的灯丝发亮。另一边没反映。
04-05-17 21:36
14楼
编辑
引用
管理
gj9752
引用
wangtaotao
在 2004-5-3 0:13:00 发言
【内容省略】
启辉器内部的小电容短路的话,那灯管只能两头的灯丝常亮,应该连闪都不闪的。
04-05-17 21:38
15楼
编辑
引用
管理
HQY519
灯管慢性漏气
04-05-19 11:15
16楼
编辑
引用
管理
一笑而过
呵呵,大家说的很高,小弟不献丑了,不过钳工你是怎么修灯泡的我可是第一次听说,呵呵,教教我阿,不过换个新的这着就免了。
04-05-24 15:44
17楼
编辑
引用
管理
bai_tgc
可能是因为启辉器中的接触片老化,还没等完全接触构成导通电路就断开了,故造成反复启动,闪烁不停,应更换启辉器,或调整启辉器接触片距离。
04-06-24 11:25
18楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
我个人认为启辉器应该是没有问题的!既然启辉器可以闪就证明里面的电容没有短路!这种故障一般是因为电压太低或者灯管老化的原因!当然有可能是因为镇流器绕组的原因造成自感电压不足!
04-06-24 13:04
19楼
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
小东西,大学问。
04-06-24 14:05
上一页