主题:求高手指点,电机在空转半小时后突然烧毁
点击:2418 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
扬石击水
我公司有一台190KW三相异步绕线式电机。在空转半小时后。突然烧毁。采取的是自藕变压器降压启动方式。交流接触器完好。无缺相。
最后修改:
2008-5-29 9:30:20
08-05-28 22:53
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉
把电机打开来看看,不就清楚了吗?
08-05-29 00:52
2楼
编辑
引用
管理
wwgz1111
绕线电机自耦降压启动???
08-05-29 14:01
3楼
编辑
引用
管理
ssgz
是不是启动与运行接触器没有转换过来呀。老是处于启动状态,当然烧罗
08-05-29 19:51
4楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
你知道绕线电机的优点吗?就是可以转子串电阻启动,你为什么还要自耦变压器启动?如果楼主表达正确的话,严重同意4楼的看法
08-05-29 23:24
5楼
编辑
引用
管理
yddmt
同意4楼的看法
----------------------------------------------
08-06-08 10:36
6楼
编辑
引用
管理
宇乾
不完全同意4楼看法,如果没切换过来,首先烧自耦变压器,应该接法上有误。另外自耦变压器启动绕线电机是笑话。