最近要做个设计,想用光电眼做传感器,传感器输出的是24V的直流电压。
问:光电眼输出的信号是否可以直接输入到PLC的输入口?
最后修改:
2008-5-25 20:02:36
08-05-25 19:54
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
取决于光电眼输出的NPN信号或者PNP信号是否与模块的接收信号相符。
08-05-25 20:17
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果你选用三菱的PLC,最好选NPN型的传感器
08-05-25 21:12
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
三菱FX1S/1N/2N的用NPN型的,可以直接输入PLC;
08-05-26 08:19
4楼
编辑
引用
管理
nolove159
输入到PLC里面的电流有什么要求吗?
08-05-26 08:31
5楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
请问输入点用24V220V110V都可以的吗?
08-10-07 00:22
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你想把PLC烧毁的话就用220V110V的试一下;
常用的都是DC24V的;
08-10-07 09:06
7楼
编辑
引用
管理
华东海
当然都是直流24 可以选择输入信号是正.负极.