主题:求助:为什么补偿电容不工作了?
点击:1873 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
356419sdf
最近几天,我发现补偿电容没有投入运行,功率因数设为0.91 延时为0.10
过压设为420伏 。。。。。
补偿电容不投入,我该从哪些地方查???
怎样处理???
求助。。。。。请朋友们帮帮忙吧。。。
08-05-21 20:07
1楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
查查电流取样线路,还有你的自动补偿控制器有没有问题!
08-05-21 22:34
2楼
编辑
引用
管理
356419sdf
能从几个方面详细讲一下吗????我发现控制器显示滞后。。。有关系吗?
超前,滞后,补偿有关吗????
08-05-22 20:38
3楼
编辑
引用
管理
thj1985thj
d
08-05-22 20:56
4楼
编辑
引用
管理
thj1985thj
超前滞后跟补偿电容应该没关系,你先看看是不是最近设备用的比较少,电容用的太大,我也是个新手有机会大家多多交流啊
08-05-22 20:57
5楼
编辑
引用
管理
356419sdf
是不是我的功率因数设定有问题?我设的是0.94
今天发现有一个电容鼓了,我换了。。。
后来电容投上了,和电容坏了有关吗????
08-05-23 20:51
6楼
编辑
引用
管理
356419sdf
有电容坏了一个,更换后运行正常了。。。。
有关吗????
08-05-26 12:08
7楼
编辑
引用
管理
xxgw669834
过电压引起.
08-06-01 23:26
8楼
编辑
引用
管理
356419sdf
电容的过电压设为410. 线路损失后厂里电压不到400.
补偿器设定值多少才好???
延时设多少???功率因数设多少?