主题:[求助]台湾普传PI-3000P变频器

点击:1644 回复:6

台湾普传PI-3000P变频器.故障:欠压或超压停机。将其pr84电源输入电压设为290,按说明书算得输入电压为330v~530v,但测得输入电压为391v时超压停机。输入电压PI-3000P设为300时,算得电压为340v~550v,测得输入电压低于340v时欠压停机。工厂电源电压为340v~390v。
08-05-19 02:46
vbnvnvn
08-05-19 03:11
没有人能帮到我吗?
08-05-19 22:17
工厂还有同样设备十几台,都能正常使用。变频器电压适应范围变窄,是软件还是硬件原因造成的?各位高手,大虾们帮帮忙!多谢了!
08-05-20 12:24
已找到原因。这两天气温低,机器能用。加热传感器故障出现,已更换新件。再试几天看看。
08-05-25 18:42
一切运行正常
08-06-13 17:48
呵呵,普传的技术支持及时吗?这事情可以直接去打热线求助。