主题:计数器问题
点击:3770 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
aheng365
CNT0 #12 为什么12次计数后不复位 要等好几个12次计数才复位
08-04-27 11:45
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 是程序的问题
08-04-28 18:59
2楼
编辑
引用
管理
aheng365
那该怎么改呀 大侠!
08-05-09 10:17
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
见不到你的程序谁能知道?
08-05-10 09:07
4楼
编辑
引用
管理
aheng365
呵呵程序来了
08-05-10 20:48
5楼
编辑
引用
管理
aheng365
呵呵 程序来了
08-05-10 20:49
6楼
编辑
引用
管理
aheng365
怎么传不上来
08-05-10 20:50
7楼
编辑
引用
管理
蓝天月亮
CNT不是自动复位的是用复位指令来的,你用的是那一个地址位来复位的
08-05-13 01:29
8楼
编辑
引用
管理
hb12345
计数器指令下面是就是复位端,随便一个常闭点都可复位
08-05-13 17:06
9楼
编辑
引用
管理
aheng365
复位地址位CNT000
08-05-14 08:51