登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:求:三菱FR-E500 3段速控制图

点击:1874 回复:11


一台三菱的FR-E500变频器,要求实现3段速度控制:低速、高速、中速,使用外部端子RH、RM、RL、MES,请问各位应该如何接线和设定参数呢?很急,请知道的尽快指导一下。
08-04-17 09:53
RH、RM、RL用常开触点和SD相接,要哪段运行就让哪个端子接通
STF、STR用常开触点和SD相连,根据正反转选择接通
速度对应参数4、5、6参数,有默认值
最后修改:2008-4-17 11:03:09
08-04-17 10:20
没有找到SG端子,我将图纸发出,请大家指教。
参数设置Pr7=0.5,Pr8=0.5,Pr73=0,Pr79=3,Pr80=0.25,Pr84=50,Pr180=0,Pr181=1,Pr182=2,Pr183=6,Pr4=50,Pr5=30.Pr6=10.
接通STF和RH、RM、RL任何一个端子电机都不转。
附件
08-04-17 10:40
附件
08-04-17 10:43
要确认操作模式显示"EXT"
08-04-17 11:12
不是吧,这个也不知道
08-04-18 05:00
公共端标的是SD;
08-04-18 09:05
附件
这样接就行了;
另外2根也是一样;
08-04-18 09:09
多谢,我解决了问题。
08-04-18 11:49
面板的电位器可以调速吗,我的为什么不起作用,pt79 的参数试了一边还是不能用
16-06-04 23:46

上一页下一页

工控新闻