主题:为什么S7-200用结束指令END时出现编译错误

点击:2071 回复:2

j13

为什么S7-200用结束指令END时出现编译错误,我是在最后才加上END的,END指令前面的没有任何指令,不知道是不是这个原因.开始的时候也没有用SM0.0指令.请高手指教
08-04-10 23:51
END是可以加在程序任何地方的,END放的地方不会产生错误.而且不加END指令也不会产生错误,只是可能程序扫描时间会产生变化而已.
西门子的END 只能用作有条件输出。
08-04-11 01:35

j13

万分感谢!又长知识了
08-04-16 00:10