主题:S7-200 CPU怎么选型啊?
点击:1221 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
wrjuan
输入是四个模拟量,输出两个模拟量,两个数字量。使用S7-200,CPU该选什么型号呢?比较了半天,看不明白啊!好心人帮帮忙啊!
08-04-07 18:32
1楼
编辑
引用
管理
心许
选222就可以再带两个235模块
08-04-07 20:56
2楼
编辑
引用
管理
孽天柔
引用
心许
在 2008-4-7 20:56:00 发言
【内容省略】
这个价位稍贵,如果模拟量输入分辨率要求不很高的话,可以选CPU222+EM232+EM231。
最后修改:
2008-4-8 8:22:56
08-04-08 08:21
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EM231 AI4x12Bit 一个;
EM232 AQ2 一个;
CPU就自己选吧;
08-04-08 08:28