主题:请教同行西门子430的变频器《75KW》的可以改电流吗
点击:1539 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
liyuanning
大家好,我想请问一下西门子430的变频器《75KW》的可以将0到20毫安的电流可以改吗吗?我们是4到20毫安。谢谢
最后修改:
2008-3-19 13:59:39
08-03-18 19:36
1楼
编辑
引用
管理
dianqisu
你把最小对应频率改一下,不就OK了吗? 如果0mA 对应的是0Hz 你把它改成4mA对应0HZ
说明书上有介绍这个功能的!
08-03-19 12:11
2楼
编辑
引用
管理
liyuanning
谢谢,
08-04-12 12:46