主题:关于马达几个问题?多谢高人指点
点击:2098 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
CAHROCK
1.请问多大的马达才使用降压启动?
2.同样的马达采用Y型与三角型接法有什么区别?原来这个马达采用Y型,但如果接成三角型马达会怎么样?
谢谢!!!
最后修改:
2008-2-10 16:19:26
08-02-10 16:03
1楼
编辑
引用
管理
lovefeyer
结果是过电流........
08-02-10 16:33
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
我见过的一般都是11KW以上才用降压启动,马达采用Y型还是三角型接法铭牌上都有注明,千万不能接错了否则会烧坏的。
08-02-10 22:16
3楼
编辑
引用
管理
CAHROCK
谢谢各位的指点,共同学习!
还有一个问题就是知道马达线圈的电阻,有没有一个公式算出它的功率.谢谢!
08-02-11 09:37
4楼
编辑
引用
管理
nutnutwin
电机不是发热体
08-02-11 11:11
5楼
编辑
引用
管理
企鹅
电机三角接法线电流是星形的(根号3倍,也就是1.732倍)。相电压也是一样。
08-02-11 14:12
6楼
编辑
引用
管理
CAHROCK
收到,谢谢!
08-02-12 11:34
7楼
编辑
引用
管理
lxs368
多大的马达才使用降压启动是根据你所用电网容量决定的
08-02-18 21:26
8楼
编辑
引用
管理
CAHROCK
那设备的用电量与电网容量关系是多少时才使用降压启动