主题:请问S7-300怎样采集现场的脉冲

点击:2975 回复:6

大家好,我是PLC新手,我想知道能用S7-300的指令产生2100HZ的脉冲吗?S7-300怎样采集现场的脉冲,具体怎么做,希望大家告诉小弟,小弟非常谢谢大家!
我的邮箱是hbutxuxiantao@163.com
08-01-21 17:19
采集可以用编码器
产生就不知道了  
学习学习
08-01-21 22:46
谢谢了,还有什么更好的办法吗?就是直接采集的,S7-300有高速指令吗
08-01-22 08:06
要產生2KHz的脈沖,對于300系列來說,您需要帶C的型號或者脈沖輸出模塊。因帶C的Cpu集成了高速輸入與高速輸出,應付2KHz的脈沖已經可以。
而采集脈沖同樣需要帶C的型號或者是高速計數模塊。
雖有指令,但是硬件無法匹配仍然是無濟于事的。
以上!
Good Luck!
08-01-22 08:59
同意四楼,脉冲采集有专门的高速技术指令,我们做的是流量脉冲采集。
但是脉冲输出没有做过,不过314c2 dp有脉冲输入输出点。可以咨询西门子
08-01-22 09:29
谢谢拉,可以把具体的程序发给我吗
08-01-23 08:27
我的邮箱是hbutxuxiantao@163.com,非常感谢大家
08-01-23 08:28