主题:三陵PLC---DA转换
点击:1220 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
461453864
三陵PLC---DA转换
有两个按钮,一个升速,一个降速。
按升速DA模块电压上升。
按降速DA模块遇压下降。
请问这样的程序么样遍?
能发一个过来吗! 461453864@qq.com
08-01-15 16:45
1楼
编辑
引用
管理
沙漠骆驼
这个太简单了,两三个指令就可以解决了.
08-01-16 13:01
2楼
编辑
引用
管理
xlian
LD X0
ANI X1
and< D0 k2000
INC D0
LD X1
ANI X0
AND> D0 K0
DEC D0
08-01-16 15:29
3楼
编辑
引用
管理
xlian
TO K0 H0 D0 K1
08-01-16 15:29
4楼
编辑
引用
管理
上海建英机电
这个我们工程师可以帮你解决掉的!
08-01-16 16:18
5楼
编辑
引用
管理
461453864
AND〈 和AND〉是什么指令
08-01-16 23:30
6楼
编辑
引用
管理
461453864
DA模块有4个通道,我想用第3个通道,怎样遍第3个通道才是升降速逾出。
AND>,AND<是什么指令。