主题:接设备接地及人体静电的的连接方法:
点击:1611 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zenglijun
[size=4]
我公司是一家半导体公司,在我车间的一个岗位有多台设备仪器同时使用.而且对电压特别敏感.我想请教用并联和串联它们的优缺点,并请教连接方法.
我们车间的设备地和静电地是分开的而且对地电阻都小于2欧姆
[/size]
08-01-11 15:28
1楼
编辑
引用
管理
xlian
各设备都需要用接地线接到接地干线上。
08-01-11 15:50
2楼
编辑
引用
管理
xlian
最好还有防静电措施,比如防静电手套、衣服等
08-01-11 15:53
3楼
编辑
引用
管理
zenglijun
谢谢你们的支持,主干都走到了,我是想问串联和并联....
08-01-11 16:22
4楼
编辑
引用
管理
xlian
各设备的接地都单独一条接地线到接地极。接地线不可以串联接线。
08-01-11 21:39