登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助]
点击:779 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zjb868
以前用两根(3×185+1×95)平方mm的电缆做电源线;由于要增大负荷现在用3根(3×185+1×95)平方mm的电缆;也就是每相一根,在还没有增大负荷的情况下,比之增加电缆之前电压降反而大了20多伏,请指教是什么原因造成这一现象的?
08-01-04 20:06
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉
测量错误
08-01-04 22:43
2楼
编辑
引用
管理
蓝天月亮
在线的前端有多大的电压,后边有多大,前后相差多少
08-01-05 15:36
3楼
编辑
引用
管理
zjb868
变压器出口电压440v,电缆长度230米至车间开关柜(GGD-1500A)开关柜隔离开关下口接电压表,此电压表和万用表测量值一样都是300伏(在几台悬挂式点焊机同时工作时),多次检查隔离开关未发现有虚接现象。变压器容量为:1000KVA,点焊机6台总容量不到1000KVA。
08-01-05 22:45
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
你把美一根电缆中的三根线,分别接三相,试试看?是不是好了点?
08-01-09 20:57
工控新闻
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
更多新闻资讯