我公司的一台欧姆龙PLC有一输出点不能正常输出,而相关输入、输出都很正常,请教大家该怎样处理
07-12-14 23:24
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
应首先检查是不是软问题,然后再考虑硬件损坏。
07-12-15 08:07
2楼
编辑
引用
管理
wyy_wh
输出继电器不好
最后修改:
2019/12/17 16:23:09
07-12-15 11:27
3楼
编辑
引用
管理
王双勇
这个很简单哦,你看看输出点指示灯亮不亮,如果亮着还是无输出的话那么就是输出继电器坏了,指示灯不亮就等于输入条件没满足没有输出。有的型号PLC可以直接拔出继电器更换不能拔的就要焊下来换掉,看看你的PLC有没有多余的输出点 如果有就将程序变动一下到备用点上。