主题:请教关于WINCC flexible 2005的问题!!!!
点击:4443 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
ming1984
最近在使用WINCC flexible 2005的时候,在给触摸屏OS更新后,出现无法传送的现象。只出现编译画面就马上又消失了。传送设置都正确,好象也不是画面做的有问题,有的以前在别的屏上成功传送过的再传送还是会出现同样的问题。请各位大虾给指点一下,谢谢啊先!!!!!!!!!
我们用的触摸屏是TP270的!
最后修改:
2007-12-10 20:28:18
07-12-10 19:55
1楼
编辑
引用
管理
ihkh112
如果没有安装SIMATIC NET也会出现这种情况;另外检查授权.
我用的WINCC V6.2,有好几个授权.
07-12-10 20:18
2楼
编辑
引用
管理
ming1984
我们用的触摸屏一直是TP270的
07-12-10 20:27
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
ihkh112
在 2007-12-10 20:18:00 发言
【内容省略】
這位大大,人家使用的是Wincc Flexible而非Wincc,和使用Net軟體有什么關系呢???
樓主,使用2005您得打上SP1補丁包。
07-12-11 08:39
4楼
编辑
引用
管理
dzfa
用新版2007会好一些。
07-12-11 10:14
5楼
编辑
引用
管理
VIV
好像用新版2007下载后,屏幕切换响应得很慢哦,是不是软件太大了啊,用2005就不会
07-12-11 11:12
6楼
编辑
引用
管理
孽天柔
这个问题我遇见过,我用的是2005SP1的.你重建一下项目就行了。在菜单项目底下找到"全部重建"然后再编译..试下看行不行/
07-12-11 11:50
7楼
编辑
引用
管理
flytiger007
我使用2007页出现了同样的问题,英文版
08-05-29 21:18
8楼
编辑
引用
管理
chinagggl
之前用wincc flexible 2005也发现无法传送
后面改到用wincc flexible 2005 sp1,通过;
08-05-30 09:45