最近想做个复杂的程序,我感觉用SCL实现方便,我没用过,请问我用SCL做好成程序可以编译成FC,FB一类的程序块吗,在SCL中定义的VAR_INPUT    END_VAR;VAR_OUTPUT    END_VAR ,就相当FC,FB的输入,输出参数吗,在PCS7中做的SCL能做成FC,FB块吗? 我在一台机器的PCS7做的SCL编译的块,能到其他机器的STEP_7上用吗
07-12-08 18:38
你用SCL做好成程序, 可以编译成FC,FB程序块! 在一台机器的PCS7做的SCL编译的块(例如FB,FC), 完全能够移植到其他机器(STEP7编程)的S7-300或者S7-400上用. 我们经常干这种事情!