主题:一个F940触摸屏与PC的通讯问题[求助]

点击:2319 回复:8

1)我用FX-PCS-DU-WIN-C创建了一个数值,名称为D0 如图:
http://www.zccl.net/upload/07120420174263.jpg
2)上传到F940中,如图:
http://www.zccl.net/upload/07120420204755.jpg
3)我用串口调试软件模拟D0 =5时,通讯报文应该怎么写?如图:
http://www.zccl.net/upload/07120420222119.jpg
07-12-04 22:46
自己顶!!希望大侠帮助我!!
07-12-05 19:42
求大家帮忙!!
07-12-07 17:53
晕死了,是问题太简单了,还是太复杂了
07-12-11 23:13
1。PLC型号
2。通讯协议
例:三菱FXPLC
触摸屏发送:STX address bytes ETX SUM
PLC应答:    STX data1L data1H ... ETX SUM
bytes:    字节数(2个ASCII码)     一个16位数据为一个字(2个字节)
address: 16位地址(4个ASCII码)
data:      16位数据(4个ASCII码)
07-12-12 08:58
谢谢大侠!!!明白了很多。还要麻烦给我举一个具体的例子,我初学的,希望您的帮助!
比如我要通过  计算机 给 F940GOT-SWD-C  发一串报文  改变D15数值。
07-12-13 23:17
xlian5105是高手
07-12-13 23:17
感谢老大,问题应经解决了,但我有个地方不明白
校验:31 30 30 43 38 30 34 30 30 36 34 30 30 39 38 03=30E====30 45  
E不是表示14吗?
07-12-15 00:15
这里的E表示的是字符用ASCII码圾示就是0x45
08-01-05 12:51