主题:请教一个程序上的问题?
点击:1698 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
wzb1102
请问一下,当0000由高电平变为低电平的时候,1001是不是将产生一个周期宽的脉冲?
07-12-04 18:14
1楼
编辑
引用
管理
jxwsdd
不会~!
你不觉得你的程序有问题吗?
07-12-04 21:06
2楼
编辑
引用
管理
axys
当0.00点从通到断时,让10.01和10.00导通,一个扫描周期后10.01断开.
07-12-05 10:05
3楼
编辑
引用
管理
yangjl
支持楼上
07-12-05 12:24
4楼
编辑
引用
管理
wzb1102
当0.00点从通到断时,让10.01和10.00导通,一个扫描周期后10.01断开.
你的意思就是说:10.01会产生一个扫描周期的高电平。对吗?
07-12-05 17:42
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
在PLC RUN时产生一个扫描周期的高电平;以后0.00点从通到断时,10.01都会有一个扫描周期的高电平