主题:s7-200
点击:1416 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jshzyq
请教各位高手. 用S7_200 CPU222 写的一个程序;怎样才能让它在200小时后停止工作?
07-11-30 20:21
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
長時間定時 採用定時器+計數器
07-11-30 20:51
2楼
编辑
引用
管理
失落de罂粟
定时器和计数器一起使用 也就是一个长定时
07-11-30 22:25
3楼
编辑
引用
管理
jshzyq
中间要断电的,还能继续定时吗?
07-12-02 01:01
4楼
编辑
引用
管理
孽天柔
我给你写个小程序吧,那这个去试试。。
LD SM0.0
LPS
AN T37
TON T37, 600
LRD
A T37
EU
INCW VW100
LRD
AW>= VW100, 60
LPS
EU
INCW VW200
LPP
MOVW VW100, VW100
LPP
AW>= VW200, 200
STOP
07-12-03 11:35
5楼
编辑
引用
管理
jshzyq
好的 谢谢 我去试试!
07-12-05 18:11
6楼
编辑
引用
管理
ABCDW
五楼 的此项(MOVW VW100, VW100)好象有问题,正确的应是(MOVW 0, VW100),一点愚见。希望大家互相学习,共同提高!
07-12-05 21:22
7楼
编辑
引用
管理
孽天柔
7楼ABCDW兄弟说的是,谢谢。那里应该是MOVW 0, VW100。楼主不好意思,你修改一下。