主题:直流电机突然不能倒磁了?急!!!

点击:1071 回复:2

我单位一台1250KW直流机,使用6RA70进行调速控制,不可逆系统,一直以来通过倒正反磁接触器来进行调向.但近来突然不行了,现场打反向后,正磁不释放,所以反磁也不吸合,检查后发现停机后,励磁电流一直加着的(原来是停机延时励磁切断),P082=2,请教各位是70箱的故障吗?参数应该没人改的.
07-11-21 12:50
学习一个
07-11-22 08:19
up
07-11-23 19:04

工控新闻