主题:棘手的变频器故障,求解决方案
点击:1356 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
beoonatural
我公司是做水处理系统的,高压泵通过变频器控制(ABB ACS510)一直出现过流报警故障,具体现象如下:
参数高压泵额定电流67 A变频器72A
在系统启动的过程中正常,但是在运行过程中打开冲出阀门时,就会出现过流现象,非常频繁。请各位大狭支着了。谢谢
07-11-15 17:57
1楼
编辑
引用
管理
beoonatural
反馈信号使用的是流量信号来控制的
07-11-15 18:08
2楼
编辑
引用
管理
zdh20021633
问题都没有讲清楚
07-11-16 20:24
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
调节的太快了,开阀门的时候要缓冲。使水的流量不要在短时发生太大的变化。
07-11-17 20:50