主题:电容补偿问题
点击:1027 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
huangbinglia
单位的电容补偿柜的保险安装上后开始投入就会爆,而且从总控制柜到分柜都是这样,
查电容等器件也没有问题,请大虾们指教!
07-11-09 17:17
1楼
编辑
引用
管理
陆旭军
你们单位内有大的直流整流器,是二次谐波造成的。
07-11-09 19:04
2楼
编辑
引用
管理
疑问
这个不懂,学习了!
07-11-09 21:04
3楼
编辑
引用
管理
huangbinglia
谢谢,问题已经找到了,原因和您说的一样,是由于一台600千瓦的整流设备引起的,但是怎么解决呢?上一套二次谐波治理设备要20几万呀!
07-11-11 15:43
4楼
编辑
引用
管理
wx1102
高手,向高手学习.
07-11-13 13:57