登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一个奇怪的三相电压问题,请高手赐教!

点击:23319 回复:138

陈师傅说的的确值得一试,只是今天又忙于处理一个软启动跳闸的问题,就没有做了,现在说一下这个情况,一个45KW的风机用软启动拖动,大概开10来分钟就跳闸一次,有时情况好一点,可以开到40来分钟,调整参数(老式TE的,就几个电位计)和更换软启动故障依旧,电机用摇表摇过正常,检查电缆和接线端子也正常,后用嵌行表测量工作电流只有38A左右,将电机的三角形接法改为星形接法后一直正常。其中的奥妙一时还难以说清楚。
07-11-14 20:33
照陈师傅意思我量了三相对水管的电压,它们分别是224V,225V,200V
零线对水管的电压为0.83V,三相电压基本上和对零的一样,如果排除了零线接地的情况,难道要怀疑相母排的原因吗?我真的不知道在3000A左右的电流,母排需要什么特别的要求?如果不是母排的原因,我糊涂了!难道和我车间的软启动,变频器方式拖动电机有关系,会吗?
最后修改:2007-11-27 9:32:21
07-11-15 01:37
哦。
那就不是中性点的问题了。
我那次遇到的情况是:“零线”对地的电压漂移不定,最高去到150V。
什么原因这样呢?
也许要到现场才好判断。
或许,你可以求助供电局。
07-11-15 13:08
楼主这么肯定电路中都是三相平衡用电的电器吗?比如控制线的电源怎么取的?
还有会不会是某处发生了漏电现象,从重复接地出产生了分流的原因?楼主可以仔细研究下漏电保护的原理,因为漏电就会产生电流不平衡.
再一个接零和保护接地应该分开取的,因为保护接地的线在没有漏电发生的情况下是可以拆除的,而接零的线却不可以的,有次我拆除地线上的保护线准备在加地线时就被电过,零线一断开就成通过电阻的相线了.
我想你应该查现场设备,而不是在变压器上找问题.
07-11-15 17:16

  1、控制线的电源是随机取的,没有专门的取哪一相,没有确切的去平均分配。反过来,如果是专门的取哪一相,这一相的总电流就应该大,电压有所跌落是正常的,可这里的情况是电压低的那一相总电流也低。我想如果是负载不平衡,在有中性线的情况下,线电压是应该平衡的,可线电压也有10V的偏差,还算在要求范围的边沿,不知道这算不算正常?如果偏差小一点当然更好。
  2、如果是在某处有漏电现象,电流大的一相电压有可能会低一点,也和这种情况相反。要有漏电也只可能是电缆微弱的泄露电流,这暂时还没有察觉.
  3、本来接零和接地是应该分开的,在我国有好多地方地零合并,我厂也这样用了,我想这样用不影响这个问题吧?
  4、从变压器出线量是平衡的,我也认为变压器没有问题。
最后修改:2007-11-27 9:38:53
07-11-16 00:56

引用 老狮子 在 2007-11-9 17:50:00 发言【内容省略】

   
   你建议的方法很可取,部分换相不能很确定的说明问题,只有全部换相,才能排除母排的原因,只要保证同相序换,电机的方向不会改变,不会影响生产,虽然费力点,但就能分段明确是不是负载导致,基本上可以确定引起的原因,哪只能留到生产完停电检修去做了.但在这区间能不能有一个更独到见解和方法呢?请同行们多做指点,谢谢!
最后修改:2007-11-16 17:40:38
07-11-16 16:59
附件
照着去做,说不定会有所收获。
07-11-17 00:05
这里发现一个网页,可以去溜达溜达,或许能帮到你些什么。
http://club.dlgcs.com/dispbbs.asp?boardID=64&ID=21422&replyID=259085
07-11-17 01:05
07-11-17 01:09

引用 陈景廉 在 2007-11-17 0:05:00 发言【内容省略】


      三相电流是不平衡的,甚至达到了400A的偏差;电力车间出线的电压是平衡的(相电压只有3-4V)的差距,车间进线的电压和配电室出线电压的表现状态一样(相电压差达到了20多伏),还是找不到原因,还在不理解,还需要进一步学习。
最后修改:2007-11-27 9:40:46
07-11-17 02:18

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯