主题:一个奇怪的三相电压问题,请高手赐教!

点击:23319 回复:138

引用 陈景廉 在 2007-11-9 22:53:00 发言【内容省略】

  
  很想把数据传给你看看,但它们就在上面回复的数据偏差1-2V,就是上面的数据。另外很高兴告诉陈师傅和其它关心这个问题的同仁们,电力车间那边已经在重新打接地体了,是不是测得接地电阻偏大了,我也不好多问了,听说下星期就可以检验了,但愿如此。
07-11-10 23:57

引用 宋振杰 在 2007-11-10 22:40:00 发言【内容省略】

不管它并不并
你量一下三相线对供水管“铁管”电压有多少?分不同时段量几次看看。如果量出来的跟零线的情况一样的话,那就不用考虑中性点的问题了。
07-11-10 23:59
还有,你再量一下零线对供水管(铁管)电压有多少?
07-11-11 00:02

引用 陈景廉 在 2007-11-11 0:02:00 发言【内容省略】

   
    真是个简单易行得好办法!值得一试。
07-11-12 17:44
楼主,现在情况怎么样了?
好歹也给个下文呀!
大家说是吗?
07-11-12 23:24
一般来说是应该因为电流不平衡,所以电压不平衡
07-11-12 23:29

引用 陈景廉 在 2007-11-12 23:24:00 发言【内容省略】


     昨天我忙于别的事情,没有去处理这件事情,今天我上夜班,到时候我用电压表去测量就知道结果,到时候一定给大家一个结果。对不起各位了!
最后修改:2007-11-14 0:27:31
07-11-13 12:42

引用 firedphoenix 在 2007-11-12 23:29:00 发言【内容省略】

   
     如果是这样得话,就属于负载不平衡,零点漂移造成的,可负载调整方面的事情我已经尽力了,除了控制线和变频器软启动的扇热风扇外,这些负载电流相比我车间单相就有3000A的电流来说实在太小了,如果就是这点小的影响引起的,真还不好理解,以前调过一部分的动力线无效,哪该怎么办还真是个问题。
     另外有个问题,负载不平衡用负载电流和用负载阻抗来衡量,哪一个准确?
最后修改:2007-11-27 9:20:49
07-11-13 13:02

   今天一上班我用万用表量了一下各相的电压,分别为224V 、225V、200V。情况基本上和原来的一样,没有改观。不知道零线接地电阻的原因是否可以排除了,这种情况下难道接地体一定要打在我们车间这边电柜地底下吗?真它妈妈的烦人,是相母排的原因又不像,还是其它的什么原因引起,在正常的生产中,不判断准,折腾人,主要是怕更多的影响生产,望各位高人多指点迷津!再提出解决的方案.
最后修改:2007-11-27 9:22:45
07-11-14 00:47

不管它并不并
你量一下三相线对供水管“铁管”电压有多少?分不同时段量几次看看。如果量出来的跟零线的情况一样的话,那就不用考虑中性点的问题了。
还有,你再量一下零线对供水管(铁管)电压有多少?
楼主
你量过了吗?
情况如何?
07-11-14 13:05