主题:请教:多台S7-200的规划和组织?

点击:1385 回复:6

各位大虾:
我有7台设备,我计划每一台用一个S7-200来控制(程序要求不大)。在用一个S7-200管理它们,主PLC带一个显示(TD200 ?)。我的客户要求我还要开放一个通讯给他的上位机提供数据。
感觉主PLC 通讯口不够。
应该用自由通讯口方式还是PPI方式还是别的什么?
请大虾们出个注意。
07-10-30 16:37
自己顶一下
07-11-01 16:50
怎么没有专家指点一二?
07-11-07 15:44
加个EM277.
07-11-07 16:55
up
07-11-09 19:19
全部用PPI连起来,再用指令向导里的通信指令定义通信地址就行了,不用再多写任何指令程序.
07-11-14 22:49
楼上说得对   给上位机通讯加个以太网模块或者EM277看那个更适合你。