主题:这题,想听你的高见

点击:2290 回复:11

我厂有一机器用着用着开关就跳了,经查机器控制电路没有问题,后查明为电缆漏电,该电缆线为3*10+2*6平方的,是埋在沙里的,大约有一米深,我们挖了三天才挖出来的,发现电缆沟中部有两处线皮击穿,明显的烧焦,两处相隔有2米左右,机器无过载现象,到现在还不知原因.
请问各位大师,这是乍回事,请指教
07-10-19 23:08
可能是质量问题,或许就是泡在水里。。。。。。。
07-10-20 12:50
应该是施工时有镐伤
07-10-20 21:13
是埋在沙里的,电线厂家也来看过,认为质量没有问题,是很明显的烧焦,唉,真搞不懂
07-10-21 22:09
非铠装电缆直埋沙里应穿管,否则因沙的自然沉降或受外界载荷导致电缆拉伤,绝缘受损。
07-10-23 17:09
穿管子就不下沉了吗
07-10-24 12:13
哈哈
找本电工手册去研究下``
看看以前的施工是否符合规范`
07-10-24 12:27
没有任何的固定,只是扔在沙里的哦,老师
07-10-24 12:40
线有多长?沙子环境怎样?
07-10-24 16:08
周围环境如何呢?
07-10-24 19:52