主题:咨询各位为什么西门子软启动器停车后电机端子还会有电
点击:2372 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
健力宝于先生
咨询各位为什么西门子软启动器停车后电机端子还会有电
07-10-16 16:33
1楼
编辑
引用
管理
panjan
所有软启动器,变频器,直流电机驱动器,开关电源等电子变流/变频/变压器材停止后出线端都会有电压即使输入端断电后,输出端的电压也会维持1断时间
07-10-16 18:43
2楼
编辑
引用
管理
osp321
对啊 一会就没电拉
07-10-16 19:07
3楼
编辑
引用
管理
BY2008BAI
哈,变频会有,但软起动不会有的,
有也是可控硅的漏电流,,大约几十伏吧,
07-10-18 10:51
4楼
编辑
引用
管理
osp321
和变频器一样
07-10-31 20:11
5楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
3RW40中间相是直通的,两边是可控硅。
11-07-24 23:20
6楼
编辑
引用
管理
baipengwei208
我这的西门子软启动器带的设备是制水系统高压水泵。。它是由压力控制的。。现出现问题。。。求解决。。。