登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:绕线电动机转子线路的疑惑...............

点击:1943 回复:9

单位一台绕线电动机,其转子回路采用频敏变阻器。属于短时工作制。
故障现象:绕线电动机带负载无力,启动感觉声音发闷。
检查情况:测量了定子的三相电压,转子回路的电阻,均在正常。 用钳形电流表测量电流,也属于正常。频敏变阻器发热,而且烫手;再查发现,电动机的转子至频敏变阻器的一相线路已经接地。更换后,运行正常!
几点疑惑:绕线电动机的转子线路,如果只有一相接地,电流应该无法构成回路的,所以其接地电流应该是非常的小。因此一直认为,对于绕线电机来说:转子回路接地,应该对其性能以及各个方面不会受到影响...但是出现了频敏变阻器严重发热,且电机带负载能力严重下降,这是什么原因?
[阅读全文] (字数 : 546)
评论:0 | 推荐:0 | 引用:0 | 点击:0 | 收藏
07-10-13 00:37
无人回复,,,
自己顶帖了
07-10-14 01:14
自己再顶帖,,
07-10-14 16:10
幇你頂一個
07-10-15 16:19
转子接地怎么会没有影响呢?转子是星型接法,一项接地后只有另两项在工作,缺相工作电流肯定加大,频敏不热才怪。
07-10-15 18:32

引用 talong 在 2007-10-15 18:32:00 发言【内容省略】

频敏变阻器是星形接法。一相接地,但是并未断线。应该构不成回路的。
所以,我一直认为:绕线电动机转子回路,有一相接地,对电动机的运行不会构成影响。
07-10-15 20:13
电机运行时转子是有电压的,如果接地就能构成回路,使转子缺相
07-10-15 21:25

引用 talong 在 2007-10-15 21:25:00 发言【内容省略】

转子三相是有电压存在,但是不论是电动机转子还是频敏变阻器的星点,都是与大地绝缘的。发生转子回路单相接地(仅仅是接地,并未断线)的时候,应该构不成回路。
07-10-15 21:51
转子接地不相当于全速运转了吗
但电机无力时大部分都是转子断路
07-10-15 22:31

引用 无法登陆 在 2007-10-15 22:31:00 发言【内容省略】

测量发现,只有一相接地而已
电动机转子绕组,频敏变阻器以及另外的两相均正常。
07-10-15 23:47

工控新闻

更多新闻资讯