各位哥们,问哈一台机器正常工作大约60KW.其中2台22KW电机,1台11KW电机.
应该选用多大的空开?
07-10-11 09:04
1楼
编辑
引用
管理
zenglp118
哥们,顶起哟
07-10-11 15:14
2楼
编辑
引用
管理
WAS007
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
07-10-11 18:55
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
引用
WAS007
在 2007-10-11 18:55:00 发言
【内容省略】
???????????????
行吗?
07-10-11 19:15
4楼
编辑
引用
管理
talong
200A的空开
07-10-11 22:04
5楼
编辑
引用
管理
yiqunyx
你选250安的空开,绝对没问题
07-10-11 22:26
6楼
编辑
引用
管理
zenglp118
谢谢各位了哈