 请问,75KW和132KW的电动机星三角启动,交流接触器和电缆线都用多大的啊?最近要求做这个,知道的告诉下,不胜感激!谢了 表情
07-10-08 18:05
用自藕降压启动好
07-10-08 21:02
没有必要用自藕降压  如果轻载启动的话还是用星三角
75的用160的接触器 电缆用40的
132的用200的接触器  电缆用75的