登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:[求助]SIEMENS 变频器(模拟量控制)

点击:2549 回复:4

我公司用了2台(SIEMENS)420变频器控制给煤机,手动用操作面板控制变频器正常,有返回信号(4~20ma),但把PLC(4~20ma)信号接入变频器(端子3、4)变频器没有变化。{我用操作面板把变频器控制方式转换成端子控制、模拟量控制}请问上面所述故障如何解决?[em24]表情表情表情
04-03-16 20:24

xrf

肯定是 参数没有设置好,或变频器地信号不同
04-03-17 21:51
可以检查一下,你的模拟量4-20mA是不是真正的输入到装置里面去了。用简易操作面板察看显示参数的方法看一看就清楚了。还有端子控制与面板控制,需要修改参数设置以后才有效。楼主是这样做了吗?
04-03-17 22:12
应该是参数设定有问题,检查一下与输入模拟量类型(电压或电流)相关的参数。
04-03-20 13:29
看一下模拟输出端子的参数!表情表情
04-03-26 09:30

工控新闻

更多新闻资讯