2、接上一个问题,检查不能读出编码器的计数值的那个变频器,通过和同样应用方式的同样规格的变频器对调测试后,排除了线路不良或者编码器接口板存在问题的可能,最大的可能为该编码器的参数设定不良(该变频器因之前报过其它故障,被恢复过出厂设置),在对照参数手册查阅变频器参数的时候,发现几个重要的参数不能读出(比如b5-01,H5-01等),要看到这几个参数,是否需要在什么地方先设参数,才能看到这几个参数没,是否存在关联参数这一说?
请各位大侠指教,小女子不甚感激!
点击:1142 回复:2