主题:300间接寻址
点击:939 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1977zhangyu
间接寻址怎么做,比如设变量x=1 查询MD1,x=2查MD2......x=100查MD100
07-09-28 13:29
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
1 读入变量1,2,3,4,……
2 将读入的数据左移3位
3 存放如双字地址 如 T MD100
4 最后使用MD[MD100]的形式寻址。
07-09-28 13:49
2楼
编辑
引用
管理
letham1983
L MB100
SLD 3
T TEMP
L MD[TEMP]
07-10-27 15:08
3楼
编辑
引用
管理
osp321
支持 楼上
07-10-31 19:17