间接寻址怎么做,比如设变量x=1 查询MD1,x=2查MD2......x=100查MD100
07-09-28 13:29
1 读入变量1,2,3,4,……
2 将读入的数据左移3位
3 存放如双字地址  如  T  MD100
4 最后使用MD[MD100]的形式寻址。
07-09-28 13:49
L MB100
SLD 3
T TEMP
L MD[TEMP]
07-10-27 15:08