主题:干扰
点击:1181 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
海阔
小弟有一事请教:我们有一PLC控制柜,里边用的是S7-300的西门子PLC进行控制,在这个PLC柜子里大多数是数字量,有三个是模拟量,PLC柜子中还有控制电机的部分得用星三角起动电动机,不知强电部分对PLC有无干扰?
07-09-27 17:01
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
电动机的动力电缆, 一定要和数字量/模拟量的信号电缆分开布线!
模拟量的信号电缆屏蔽层在PLC柜侧牢固接地!
DC 24V系统的 M端一定要和PLC柜的接地母排牢固地连接!
07-09-28 11:52
2楼
编辑
引用
管理
DQZYZHM
楼上仁兄说的应该是PLC柜的信号地不要接到外壳地
07-09-29 22:11