登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:求助 C300故障 10几台全部显示008
点击:1188 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lst6434
我们公司的西门子的C300逆变器全部报008开机锁死 晕啊 哪位高手能说说吗 谢谢了
07-09-26 17:45
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
008开机锁死, 这说明由于OFF2或者OFF3或者网络造成的停机, 但是OFF1开车命令始终是"true"信号! 只要将OFF1的"True"变成"False"就行了.
通常是开机按钮被锁定在"开机"位置, 你只要用手指按一下开机按钮, 让该按钮弹起来. 即可008开机锁死----->009准备就绪!
07-09-27 10:21
2楼
编辑
引用
管理
lst6434
谢谢你的回答 我不知道OFF2。OFF3在哪里找啊 能说下吗
07-09-27 18:11
3楼
编辑
引用
管理
wangyu66
有精通西门子840D和802D的吗,做维修工作 地点广东南沙,有想跳一跳的朋友可以和熊先生联系13980589583
07-10-06 03:38