主题:请教一个2线制问题
点击:1087 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
belial2006
请教2线制的问题
公司来了一个振动传感器
传感器有4个4~20mA两线制的信号输出,但4个的+接线是共用一个接线
请问:
AI模块331-7KF02-0AB0的4个通道设置为2线制,将4个通道的+线短接后 接至 传感器的电源极(+接线) 上。
这样接线可以吗?
谢谢!
07-09-24 19:07
1楼
编辑
引用
管理
belial2006
我刚想到一个方法
将AI模块的4个通道设置为4线制
将1个24V电源的正极 接至传感器 的电源极;
将传感器的 4个输出端 分别接至 AI模块 4个通道的M+;
将AI模块 4个通道的M- 接至 24V电源的负极。
请大家帮我分析一下这两种做法
谢谢
07-09-24 19:17
2楼
编辑
引用
管理
理想气体
两种都可以。但你不觉的第二种要麻烦!