主题:变频器一拖二.一电机突然反转是什么原因

点击:4440 回复:9

变频器是一拖二用.二电机是同向转动的.(低速).    进来有一电机(静止状态)有时启动后是反转的.有时启动又正转.  查此电机进线有一相电源线烧断.  
为什么会反转呢?想不通.  请教大家!
07-09-19 14:35
一相电源烧断了,还说,先修回去吧
07-09-19 16:25
我是问电机既然单相.启动而无惯性,为什么会反转.原理?
07-09-20 19:11
一拖二?好象不允许的吧?
07-09-20 23:53
有一相电源线烧断为什么会反转  的原理.
因为没有惯性.电机缺相(变平器是低速)是不会转的.  
是不是烧断处偶尔接壳. 造成电机另二相对第三相电位改变.造成电机反转呢.
一拖二是可以的.只要电机相同.功率相加小于变频器输出功率就可以
07-09-24 11:19

dlr

真象楼上说的接壳,就先修好再查反转原因吧!
07-09-24 16:09
因为是低速运转!没有带负载!或很轻!所以断了一相就有点等于是单相供电的原理,只有一组线圈通电,所以会出现这种情况,本人也曾碰到过这种情况,如何负载重的话会烧电机的!
现在你必须先修好电机接线!不宜再使用!本人技术有限,说的不对请指正!
07-09-26 20:29

引用 qqqwwwqqq2 在 2007-9-20 23:53:00 发言【内容省略】

一拖二为何不允许。我都做过一拖五。只要变频器容量大于最大电机的功率就可以了。还有电路原路图呢。要的话我发给你。
07-11-11 17:18
我厂的变频器有一拖二十四台电机的.还是德国的.
07-11-13 14:31
我厂的变频器有一拖二十四台电机的.还是德国的.
07-11-13 14:31