用PC/PPI电缆与S7-200PLC通讯 死活连不上
PLC通讯口可能被定义为自由口通讯,可把PLC拨到STOP位也连不上
哪位大哥给点意见,不胜感激!
zhoubo_tianren@126.com
07-09-19 01:41
报错是:不支持多主站设备....
07-09-19 01:43
某处的设置问题,仔细检查软件和编程电缆的拨码开关
07-09-19 08:19

引用 dzfa 在 2007-9-19 8:19:00 发言【内容省略】

大侠,小弟不才,能说详细点吗?谢谢....
07-09-19 09:15
提示不支持多主站设备,我想通讯口应该没什么问题了,但具体是哪里设置错了呢?
07-09-19 09:16
你注意一下拨码开关或者是你的那根编程电缆是否有问题
07-09-21 15:04
呵呵 就是编程线的问题  换根就 好了