主题:关于MMC卡问题,高手请进

点击:1297 回复:2

我将一个313C-PLC的mmc卡(64k)无密码插到另一台313C-plc上,但要求输入密码,无法下载程序,各位大侠有谁知道怎么弄!谢了
07-08-26 13:57
你的另一台313C-plc有密码,需要清除内存后上电重新加载卡上程序就可以上载或修改下载.清除内存依靠模式开关实现.
07-10-25 02:58
支持