登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:HITECH屏的问题求助

点击:1250 回复:6

这个是我做的用于松下FP0的同时记录两笔历史事件的HITECH PWS-1711的程式,但是可能是设定出了问题 ,我在线运行时就不能通过,死机,请高手出来帮忙,问到罗升,没人回复,很郁闷表情表情
07-08-22 10:07
附件:
[本地下载]
这是附件程式
07-08-22 10:08
没有人回啊,自已顶下
07-08-23 11:25
1.PLC站号设置为0试试;
2.控制区DT0长度设置成2试试;
3.监视一下DT0是否为0,如果是0,改为1。
07-08-23 12:32
控制区为DT0长度为10,但你画面按钮使用了DT2可能不行,有重叠了啊,后面按钮地址尽量离控制区编号远一点。
07-08-23 12:36
附件
楼上的朋友,谢谢了
 我现在照你的思路去试了下,但还是没有显示出任何的记录事件出来啊,而且这个DT2就是用来控制触发记录历史事件的啊,现在的问题是我如果改成定时器触发的话:就会定时有记录出来了,但一改成PLC触发的话,就不能有记录出来了
07-08-23 14:33
6楼
该帖内容不符合相关规定!
07-09-29 09:42

工控新闻

更多新闻资讯