caijienmo
我今天开机发现人机界面报PLC通讯故障,我打开机箱一看发现plc的cpu没工作,上面所有灯都不亮,但电源模块有24V的电供给它,客就不工作,那位能帮小弟解围啊
07-08-19 14:59
1楼
编辑
引用
管理
sjwxfs
估计是烧损了
07-08-19 16:09
2楼
编辑
引用
管理
caijienmo
怎么没有能帮我啊!
所谓的高手呢!!!难道是传说中的人吗
07-08-20 07:53
3楼
编辑
引用
管理
robertjml
使用万用表,在S7-300 CPU模板的下方,测量电源端子 L+ / M 是否为24VDC.
如果电源端子上,确实有24VDC电源,但是S7-300 CPU模板上面所有灯都不亮.完全可以肯定CPU模板内的电路板"电源部分"已损坏!
07-08-20 14:16
4楼
编辑
引用
管理
caijienmo
谢谢啊
07-08-20 16:58
5楼
编辑
引用
管理
caijienmo
谢谢啊
07-08-20 17:00
6楼
编辑
引用
管理
caijienmo
那假如从换一个的话,需不需要调试什么参数呢
07-08-20 17:03
7楼
编辑
引用
管理
caijienmo
顺便问一下 ,CPU模块一般在什么情况下容易电源部分容易烧毁啊
07-08-20 17:17
8楼
编辑
引用
管理
junren
应该是下面的电源板烧坏了,我以前修过大量s7-200的电源板,300的没有修过,估计原理差不多吧,如果需要探讨的话,请发我邮箱guanzhonghucj@yahoo.com.cn联系
07-09-06 21:43
9楼
编辑
引用
管理
junren
回复6楼,不需要调试
07-09-06 21:44