主题:6RA23防停止保护的不执行时间设置为多长合适?
点击:1325 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
HUYIE
本单位有一台6RA23,其保护装置特别灵敏,有时报F05(电源电压超出范围),供电局邻近线路跳闸引起电网波动,而其余设备均无反应。
查 防停止保护的不执行时间P043=0.5S,现想将P043设置长一点,以免这些干扰引起报井停机,但又怕真的有故障时而不能起到保护作用,请问各位大侠,时间设置为多长最合适?
07-08-15 16:58
1楼
编辑
引用
管理
没壳蜗牛
时间不调,加电抗器或隔离变压器安全点。
07-08-16 01:08