登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:解除密码的问题

点击:1697 回复:4

一块CPU224,里面的程序加了密码不能使用了,想把密码和程序都去掉,用PLC/Clear 里面需要密码无法操作,用PLC\Erase memory cartridge 又跳出一段英文,意思是目前的型号不支持此功能,难道这块CPU就不能使用了么?请高手指点迷津.
07-08-15 01:39
还是请高手指点迷津...我也想知道,难道就不能格式化这块CPU...
07-08-15 08:36
like8234:
你手上的CPU224模板, 已经设置2级以上的密码保护. 若想把密码和程序都去掉,用PLC/Clear 里面, 在对话框中输入" CLEARPLC "可以同时清除密码和程序.
Password:  CLEARPLC
07-08-15 10:39
感谢,明天上班试试看
07-08-15 19:16
密码输入CLEARPLC就可以清空原来的内存;
07-08-15 19:33

工控新闻