主题:关于MM44(3)0系列变频器的快速调试问题!![原创]
点击:1428 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
controlller
我的问题是变频器每次在进行快速调试时..最后一个参数P3900是选择几?????
众口不一啊!!
有的说是选择0 什么都不进行计算的..
有的说是选择3 进行计算..但不进行I/O复位的..
请高手指点!!!!!
说明的是我的控制方式很简单.不用电机编码器的..
最简单的V/F控制................
07-08-12 22:05
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
选择3 进行计算..但不进行I/O复位的..
07-08-13 19:33
2楼
编辑
引用
管理
controlller
谢谢楼上的这位兄弟。。你一般选的是这种方式吧??
能说明一下理由 吗???
07-08-15 22:00
3楼
编辑
引用
管理
wjh110316
选3就对了
07-10-07 15:31
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
说明理由?什么理由?如果你选择0---不做任何计算,那你做快速调试做什么?快速调试,不就是为了计算电机的数据吗?选择3,是做计算,但不复位,为什么要复位?我不想要工厂设置得i/o呢?这东西难道不理解吗?哎。