请大家帮我分析下:有一台中央空调主机,星三角经常出现转换不过来,机子报警说线电压下降,每次开三次它就可以了,从来都没超过四次,有时候一个星期都没问题。
07-08-07 17:08
1楼
编辑
引用
管理
qyzdh
星三角重载启动常会这样,用软启动或变频器会好一点。可试着减少延时来弥补“电压不足”,最好用离心开关控制星三角切换(马达一转就切换,比延时好多了)。